桂林人论坛

查看: 2140|回复: 0

[装修常识] 装饰装修验收规范——场地验收标准

[复制链接]

12

主题

1

回帖

184

积分

发表于 2022-5-26 22:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.场地验收标准:
1.1地面界面交场标准:
(1)地面无空鼓、开裂。检验方法:空鼓锤及目测观察。
(2)地面平整度:水泥混凝土地面误差范围≤5mm;水泥砂浆地面误差范围≤4mm。检验方法:2m靠尺和楔形塞尺。
2.1墙面界面交场标准:
(1)墙面无空鼓、开裂、漏网、起沙及渗漏。检验方法:空鼓锤及目测观察(重点检查卫生间、厨房、阳台铺砖墙面)
(2)墙面垂直、平整度误差范围≤4mm;检验方法:2m垂直检测尺,2m靠尺和塞尺。阴阳角方正度误差范围≤4mm;检验方法:200mm直角检测尺。
3.1顶棚界面交场标准:
(1)顶棚腻子或者水泥油是否牢固。一般情况下建议铲除。
(2)顶棚无漏筋、无蜂窝麻面,模板接缝处打磨平整。检查方法:目测观察。
(3)顶棚平整度误差范围≤8mm;检查方法:2mm靠尺和塞尺。
(4)同一功能空间层高允许偏差范围为±10mm。检查方法:水准仪、靠尺。
4.1铝合金窗界面交场标准
(1)铝合金窗及玻璃表面洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。检查方法:目测观察。
(2)铝合金窗推拉、开启平顺;排水孔安装正确,排水通畅;密封胶表面光滑、顺直、无裂纹。检查方法:手动开启、关闭检查、目测观察。
(3)铝合金门窗框的正、侧垂直度,横窗框的水平度误差范围≤2mm。检查方法:1m垂直检测尺,1m水平尺和塞尺。(重点观察需要贴砖或者石材的区域,窗框四周墙面与窗框的高度及距离是否预留够。)
5.1金属栏杆界面交场标准:
(1)栏杆安装牢固,表面洁净、无毛刺、尖锐角、色泽一致,无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。检查方法:手动摇晃,目测观察。
6.1入户门界面交场标准:
(1)入户门安装牢固,门扇开启无异响,表面洁净、色泽一致、无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。检查方法:手动开启、关闭,目测观察。
(2)门框安装正、侧垂直度,横框的水平度误差范围≤3mm。检查方法:1m垂直检测尺,1m水平尺和塞尺。
(1)门框顶部与门洞高度距离,门框两侧与墙面距离和后期安装的门套吻合。检查方法:卷尺测量
7.1功能验收标准:
(1)主电源线敷设入户、电路正常。进户线横截面积一般不小于10㎡,分支回路截面不应小于2.5㎡。
(2)弱电是否入户(电视、网络)。
(3)给水入户
(4)厨房排水通畅;厨房烟道安装
(5)入户门门框底部、铝合金推拉门门框底部与原地面高差满足地面铺装高度。
(6)卫间排水通畅,二次排水预留,防水施工,地面放坡合理,卫生间门洞上方与顶板距离满足吊顶及相关电气设备安装的高度。
(7)阳台排水通畅,地面放坡合理。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|广告合作|小黑屋|网站客服|法律声明|论坛APP| 桂林生活网

桂林生活网(Guilinlife.com)版权所有

Powered by Discuz! ( 桂B2-20040001 )

快速回复 返回顶部 返回列表 桂林人论坛客户端