桂林人论坛

查看: 2615|回复: 0

[装修常识] 装饰装修验收规范——水电验收

[复制链接]

12

主题

1

回帖

184

积分

发表于 2022-5-27 15:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电工程验收标准:
主控项:(1)家居配电箱安装,(2)室内布线敷设,(3)照明开关、电源插座安装,(4)给水安装,打压试验
验收标准:
(1)家居配电箱规格型号符合设计要求,位置正确,部件齐全,总开关及各分回路开关规格满足设计要求。检查方法:查验设计文件、观察检查。
家居配电箱回路编号齐全,标识正确,箱内开关动作灵活可靠。检查方法:观察、模拟动作。
家居配电箱配线整齐,导线色标正确、一致,导线链接紧密,补上内芯,不断股。检验方法:观察检查。
(2)室内布线穿管敷设,严禁在住宅顶棚、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及饰面板内直接敷设布线。检查方法:观察检查。
吊顶内电线导管严禁固定在吊顶龙骨上。检查方法:观察检查。
火、零、地排线布置位置分明、合理,走线整齐、绑扎美观间距匀称、线头工艺 规范,地、零、火导线颜色符合规范要求:保护接地—黄绿双色线,  中性(零)—淡蓝或蓝色,火线—红、黄、绿。检查方法:观察检查。  
电线、电缆绝缘良好,导线间和导线对地间绝缘电阻大于0.5MΩ。检查方法:观察、实测检查
不同回路、不同电压登记的导线不得穿入同一个管内。检查方法:观察、实测检查。
(3)开关通断在相线上,接触可靠。检查方法:电笔测试检查。
单项两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性线连接。单项三孔插座,面对插座右孔与相线连接,左孔与中性线连接,上孔与保护线连接,连接线紧密,牢固、不松动。检查方法:电笔、相位检测器检查。
卫生间、非封闭阳台、厨房插座安装为防水插座。
分体空调、洗衣机、电热水器采用的插座应带开关。
(4)嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,其厚度符合下列要求:墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm,嵌入地面的管道不小于10mm
冷热水管安装应左热右冷,排布整齐、美观,平行间距不小于150mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连接。
将冷、热水管串通,管道注满清水,排出管内的空气,加压到0.9Mpa,稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa,然后在0.7Mpa稳压2小时,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗漏现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|广告合作|小黑屋|网站客服|法律声明|论坛APP| 桂林生活网

桂林生活网(Guilinlife.com)版权所有

Powered by Discuz! ( 桂B2-20040001 )

快速回复 返回顶部 返回列表 桂林人论坛客户端