磁砖铺贴验收标准
主控项:a 、排砖 b、墙面砖 平垂度 、方正度、 缝宽偏差范围 c、 地面砖平整度、缝宽偏差范围 d、观感 、填缝 e、空鼓率
验收标准:
a 排砖:铺贴前进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
b :墙面砖平整度≤3mm,垂直度≤2mm,阴阳角方正度≤3mm,接缝高低差≤0.5mm, 接缝宽度≤1mm,踢脚线出墙厚度≤2mm。检查方法:2m靠尺、塞尺、直角检测尺、钢直尺。
c、地面砖平整度≤2mm,接缝高低差≤0.5mm,接缝宽度≤1mm。检查方法:
2m靠尺、塞尺、直角检测尺、钢直尺。
d:墙、地砖表面光滑、整洁、无色差、无裂缝、缺角、刮伤,填缝均匀、饱满、连续、平滑、顺直,填缝深度低于瓷砖表面0.3mm为宜。检查方法:观察
e空鼓:满粘法施工的地砖无空鼓,墙砖四边10mm以内无空鼓。检查方法:空鼓锤敲击。
.石材铺贴验收标准
墙面干挂石材验收标准
主控项:a干挂胶辅材 b垂直度、平整度 c 纹理、色差 d见光收口面 e 边角
验收标准:
a 干挂胶辅材:使用AB石材干挂胶,禁止云石胶用作干挂,石材与龙骨得连结件为奥氏体不锈钢,连结件厚度≥3mm,连结件与钢龙骨接触位置做有效防腐处理。
b 垂直度:垂直度不超过≤2mm,平整度≤2mm,阴阳角方正度≤2mm,接缝高低差 ≤0.5mm,接缝宽度≤1mm。
c 纹理 : 纹理方向排版符合设计要求,无明显色差 d 见光、收口面:做结晶抛光面 e 边角:无崩角崩边、无断(碎)裂 。
地面湿贴石材验收标准
主控项:a 选板、 排版 b 防水 c平整度 d空鼓 e镜面
验收标准:a 石材选板,选择颜色纹理接近的板材,铺贴前做现场深化排版 b 地面石材出厂前背面做加强筋和6面防水防护 ,浅色石材背面选用白水泥或者专用石材粘结剂铺贴
c平整度≤2mm,接缝高低差≤0.5mm,接缝宽度≤1mm,踢脚线出墙厚度≤2mm。
d 空鼓:无空鼓
e镜面: 经过粗磨、细磨、精磨结晶、抛光打腊四道工序,平整光滑无划痕、镜面高光效果观感品质强。
|
|