桂林人论坛

查看: 2416|回复: 0

[装修常识] 装饰装修验收规范——木工吊顶验收

[复制链接]

12

主题

1

回帖

184

积分

发表于 2022-5-28 23:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙骨工程验收标准
一般规定:
吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面的防火处理应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。
吊顶应按设计要求及使用功能留设检修口、上人孔。
灯具、设备口与饰面板交接应吻合、严密。
吊顶灯光片的材质、规格应符合设计要求,应有隔热、散热措施,并应安装牢固、便于维修。
 超过3kg的灯具、电扇及其他设备应设置独立吊挂结构
主控项:(1)点位叠加    (2)吊杆间距、主副龙骨间距、主龙骨搭接长度、边龙骨安装要求,(3)跌级侧板或造型板板材厚度,(4)板材防火防潮。
验收标准:
(1)吊顶龙骨施工前应做天花点位做综合叠加放线,对灯具、天花设备做定位放线。龙骨施工应做好开、留孔控制,控制灯具、设备位置避
开主副龙骨。
对开孔大于300mm× 300mm 副骨间距的开孔做好孔边加固。     
(2)吊杆间距:不得大于1200mm,当吊杆长度大于1500mm时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆或采用型钢支架。吊杆上部为网架、钢屋架或吊杆长度大于2500mm时,应设有钢结构转换层。主龙骨间距不得大于900mm,副龙骨间距不得大于300mm,主龙骨两端伸出吊杆超过300mm时应增设1根吊杆,边龙骨安装部位使用膨胀镙丝安装固定,膨胀螺丝分布遵循距单根边龙骨两端150mm位置各安装一粒,间隔间距不大于1200mm
(3)跌级侧板或造型底板板材厚度:不少于12mm。
(4)防火防潮:所有天花、墙面基层板材背面都要做防火、防潮、防腐处理。
吊顶封板验收标准
主控项:a 缝宽  b 镙丝钉间距  c 跌级直角边留缝方案
验收标准:
a.缝宽:3mm——5mm,  
b.镙丝钉间距:不大于150mm
c.跌级直角边留缝方案:使用“7”转角板封跌级直角位,留缝位置错开跌直直角侧板不少于250mm.

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|广告合作|小黑屋|网站客服|法律声明|论坛APP| 桂林生活网

桂林生活网(Guilinlife.com)版权所有

Powered by Discuz! ( 桂B2-20040001 )

快速回复 返回顶部 返回列表 桂林人论坛客户端